9 этажка, силовые кабеля идут от ВРУ до верхнего этажа А-В-С. Можно ли пустить фазу А до 3 э., В до 6 э., и С до 9 э.?
Do
Можно ли секономить на кабелях и пустить фазу А до 3 э., В до 6 э., и С до 9 э.? Распределение нагрузки на фазы соблюдается. Шахты в старых многоэтажках всегда забиты и тянуть тяжко. Нужен ответ подкрепленный документами, если ПУЭ 7 то какой пункт?
Adoranis
Вот такой у нас капитальный ремонт. Мысли об экономии материала и чтобы попроще.
Gabandis
Что можно сказать? Советую на этом не экономить. Кабель ведется для того, что если одну фазу "шибанет" - то можно будет переключиться на другую. Ваше желание сэкономить добавит вам геморроя на вашу задницу. Дерзайте.
Шурыгин Виктор
Кабель идет от низа до верха дома а там уже электрик подсоединяете где какую надо фазу . А так одну фазу до одного другую до другого нельзя
Anayamath
Тогда последняя фаза будет длиннее остальных и при одинаковой нагрузке падение напряжения на ней будет больше. При том, что и провод нейтрали тоже увеличится, для этой фазы, что приведёт к дополнительному падению напряжения, ещё и на "нулевом" проводе", который уже не будет "нулевым", от участка отделения от остальных фаз, что ещё и увеличит разницу потенциалов, между "N" и "PE", на верхних этажах.